1、型材概况質量查验:

一、请求:概况干净、光彩平均,不该有铝屑、毛刺、油污、起皮、腐化黑點、點灼伤、流痕及圖层缺點。统一廠家出產的统一型号、規格、批号的質料作為一批查验,每批随機抽取3%且不得少于5件查验。但10支如下的最佳是全检。

二、查验法子:在天然光芒下察看外觀。

配件熟悉

1、門窗配件:

門窗配件重要為五金件、密封質料、辅助質料等。

一、五金件重要有:傳動执手、旋压执手、合页(搭钮)、傳動锁闭器、滑撑、插销、锁點、锁闭器、滑轮及平開下悬體系等。

二、密封質料:胶条、毛条、密封块、付档、防風块、胶水等;

2、五金入库查验:

一、外觀質量:

產物外形無缺、概况無裂缝、無變形、概况光洁、不克不及有较着的黑點,無锋棱毛刺及機器毁伤;五金件抽检本批次到貨数目总和的5%若抽检分歧格,應更加抽检。若仍分歧格则判為分歧格。

直接發往工地的原質料由項目部賣力人查抄验收,進公司的原質料由工場質检部分验收。

二、查抄法子:在天然光前提下察看。

型材计较

1、铝合金門窗下料计较:

(1)平開窗下料以下:

宽度(高度)尺寸L(H)=洞口尺寸-2x間隙尺寸。(此中,當外框為45度组角拼接時,其下料宽度和高度為外包宽度和高度。)

外包宽度=(L-2x外框料宽度-中挺料宽度+总搭接量)/2

扇宽度总搭接量=2x(與邊框的搭接量+與中挺竖框的每邊搭接量)

扇的外包高度尺寸=H-2x外框料宽度+总搭接量

(2)推拉窗下料计较:

外框高度=洞口尺寸-2x間隙尺寸,

竖向邊框尺寸=外框高度,

横向外框下料尺寸=宽度-2x竖料設备位置到外邊尺寸,

扇宽度外包尺寸=(L-2x外框料宽+双方总搭接量)/2,

扇横料长度=扇外包尺寸-2x竖料宽度+2x搭接量,

外扇竖料高度=外侧导轨净空間尺寸+上下搭接量,

内扇竖料高度=内侧导轨净空間尺寸+上下搭接量,

(注:一般平開窗的扇框搭接量為6.5妹妹至8妹妹之間。推拉窗上下导轨的搭接量通常是7妹妹至10妹妹之間,現實环境必要丈量详细型号的铝型材。)

門窗出產工藝流程

1、推拉門窗出產工藝流程:

設計(圖纸優化)-型材订購-下料-型材加工(冲、压、钻、铣)-穿毛条-装滑轮-外框组装-装玻璃-制品组装-查验入库-确認勒索發貨。

2、平開窗出產工藝流程:

設計(圖纸優化)-型材订購-型材下料-型材加工(冲、压、钻、铣)-穿胶条-插角码-框组角-装合页(或連動杆)-装执手-装玻璃-制品组装-查验入库-确認勒索發貨。

型材下料

1、下料工序及注重事項:

一、查抄装备的运作和润滑,调解好尺寸限位,同時對型材查抄。

二、按照下单请求對型材的色彩、型号、壁厚、数目举行查對,對出缺陷的型材,必需套料或退回,并實時向賣力人反應。

三、鄙人料時必需用角度尺和卷尺對下的第一根料举行首检,要連系铝型材的长度,連系下料加工尺寸,公道套用型材下料。长度的容许误差為1±0.2毫米,角度误差為∠±5度,加工毛刺應為≤0.2毫米。

四、下料時,應严酷依照装备操作規程举行,并做好首检、中检、尾检的三检事情,抽查率不低于5%,数目少的不低于3件。

五、按照型材的断面巨细来调解锯床的進刀速率,不然呆板會毁坏、锯片會爆裂,工件會變形。

六、下料後的產物节後應按每工程、規格、数目举行堆放并分层用隔层条离隔,避免型材概况受损。

七、检测东西:钢卷尺、全能角尺、游标卡尺。

(注:不管是领料仍是下料都不克不及呈現對型材举行抽、拉等轻易划伤型材概况的征象)

2、下料筹备及装备

一、下料筹备:按照優化後的圖纸及流程卡,連系详细型材的长度,是非搭配公道用料,優化用料,尽可能削减料頭、废物。

二、下料装备:重要有型材切割锯(包含45度切割锯)、角码切割锯。

下料是要轻拿轻放,操作時节制近刀速率,并對第一根料举行首检,連系铝型材的长度,测算加工下料尺寸,公道套用型材。

機加工

1、推拉門窗

一、門窗框機加工:

将框料划線、敲眼、打眼、冲压排水孔及框料接口。

二、門窗扇機加工:

将扇料用断面铣呆板铣两頭、冲压排水孔;

2、平開門窗

一、門窗框機加工:

将扇料划線、敲眼、打孔、铣筋、铣排水孔;

二、門窗内扇機加工:

将扇料铣筋、铣锁眼;

選擇响應的角码,并按工藝请求尺寸切割。

敲眼時必定要注重,型材的两端要與料頭對齐,以避免呈現组装的時辰有上下凹凸差。

門窗组装

铝合金門窗的组装方法一般有:45度角對接、直角對接和垂直對接三種,部門推拉窗一般采纳直角對接或垂直對接,凡是門窗采纳45度角對接。1、推拉門窗

一、門窗框组装:

安装防撞块、防風块,型材截面腔體安装密封块,接口处平均打上布局胶,直角拼接,上压線。拼接時注重門窗的表里、上下标的目的。

二、門窗内扇组装:

窗扇料穿毛条、消暑飲品,下方安装滑轮,安装上下付档,安装锁钩,套内扇玻璃,打螺丝组装,打胶,翻胶。

2、平開門窗

一、門窗框组装:

穿胶条,插角码,打组角胶,拼接,上压線。拼接及上压線時注重窗上下和開启标的目的。

二、門窗内扇组装:

穿胶条,套角码,打组角胶,组角拼接,安装滑撑,安装傳動杆,套内扇玻璃,打耐候胶,翻胶。

門窗型材毛条和胶条穿法

1、穿毛条及胶条的注重事項:

一、密封条(尼龙密封胶条、尼龙毛刷条)装置應平直、平均、無脱落、供窗框成型装置時有杰出的吻合搭接。

二、穿密封胶条時,應将密封胶条相對于構件加长3毫米穿入,待其回缩到位點後用胶水粘接。

三、密封胶缝應持续、腻滑、毗連处不该有外溢的胶粘剂;密封胶条應安装到位,四角應镶嵌靠得住,不该有脱開、起皱及欠缺的征象存在。

門窗框打布局胶,胶水要平均涂抹在型材,不得有聚积征象。

門窗邊框打螺丝毗連部位要拧紧,不该有松動征象,外框平面上要用圆頭螺丝举行固定。

上付档時要注重上下、摆布付档标的目的安装正确,付档不得超越型材截面。

安装滑轮時要旋紧螺丝,并查验對角線是不是合适请求,滑轮要滚動機動,無卡滞征象。

滑撑安装

平開窗滑撑安装置比規范

扇宽妹妹,扇高妹妹, 配件尺寸

扇宽≤400,1200妹妹,8寸

400<扇宽≤500,1400,10寸

500<扇宽≤600,1500,12寸

600<扇宽≤700,1500-1600,14寸

700<扇宽≤800,1600-1700,16寸

800<扇宽≤900,1700-1800,18寸

扇宽>900牙齒美白,,1800,22寸

傳動杆安装置比

扇高(妹妹),配件尺寸

500如下,250-300妹妹

500-800,400妹妹

900-1200,600妹妹

1200-1500,800妹妹

1500-1800,1200妹妹

工地門窗安装

1、門窗洞口丈量及下单尺寸尺度

型材丈量機下单尺寸尺度:門窗下单尺寸重要按照門窗所处的外墙装潢質料有關。详细以下:

装潢面質料:門窗单邊减扣尺寸

贴面金属質料:≤5妹妹

净水墙:10妹妹-15妹妹

抹水泥沙浆:15妹妹-20妹妹

贴面砖:20妹妹-25妹妹

大理石或花岗岩:40妹妹-50妹妹

2、外框安装及質量请求:

将門窗分發到各個樓层及對應的洞口,查抄門窗與施工圖纸上的位置、型号、規格和開启标的目的。

安装時,要在最高层找出門窗洞口的邊線,并用吊線在門、窗邊用線下引,肯定一根垂直ONAKA膳食纖,線治療乾癬,,并在樓层門窗的位置举行标識表記标帜,确保整栋樓門窗同一邊線高度,

門窗口的水以樓层程度1米線标高,确保窗的下口應當在一個程度線上。

按照外墙宽度、肯定門窗在墙厚的安装位置,如外墙厚度有所误差,原则上應统一房間窗台板外露尺寸请求一致。

門窗固定片毗連请求間隔角及中横框、中竖框邊距≤150毫米,間距≤450毫米。

安装門窗框要查對泄水孔位置,門窗框的里外、上下标的目的及開启标的目的。

在窗框的上下框标識表記标帜中間線,當窗框装入洞口時,此中心線與洞口的中間對齐,窗的上下框四角及中横框的對称位置用垫块做姑且固定,當外框长度大于900毫米時,下框支持點(固定件)固定後,用水泥将其捂實。(作為支持點,避免外框下口變形下垂)

混土壤墙洞口固定應采纳射钉固定,不得外高内低或漏固定。

固定片應外低内高或平直固定,不得外高内低或漏固定。

門窗框固定後應實時在窗框和洞口填塞發泡胶,填塞時,填缝剂應由外向内举行填塞,而且请求平均、丰满、不得有溢出或浮泛征象。

待填缝剂填塞成型後,撤掉木頭垫片,其空地用填缝剂举行弥补满。

3、門窗外框外侧與外墙間防水密封胶質量请求:

待外墙涂飾完成後,涂打密封胶。

清算清洁窗框庇護膜、垫片、尘土。

涂密封胶概况應顺直、滑腻、宽窄平均,宽度為12毫米,無托涉搭接痕、浮泛、海浪、聚积等征象。

注重涂打下口時不要梗塞排水孔,要包管排水孔通顺。

4、固玻安装及密封胶質量请求:

玻璃不该直接接触型材,應垫玻璃垫块。镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面應朝向室内。

钢化玻璃的3C标記應在固玻下方。

压線平直,與型材之間無较着裂缝和凹凸差,容许必定的误差;压線裂缝≤0.3毫米,平面凹凸差≤0.3毫米。

固玻璃密封胶應顺直、滑腻、宽窄平均,宽度為8毫米,無托涉搭接痕、浮泛、海浪、聚积等征象。

門窗玻璃密封条與玻璃及玻璃槽口的接缝处應平整、慎密、不得卷邊、脱槽。

玻璃概况應干净、平整、大面應無碰伤、無划痕及不得有過剩密封胶等污渍。

5、内扇安装及五金件安装質量请求:

安装平開窗内扇前,所有拼接处裂缝用玻璃胶密封,胶應填實、平顺、不得聚积。

下滑螺丝固定的部位,利用玻璃胶密封。

滑撑螺丝應打满。(不锈钢螺丝)

窗扇宽度≥700毫米,高≥1600毫米時,定位块應定為,開启<90度。

合页封闭應先把合页将門、窗扇嵌入框内,姑且固定,调解符合後,再将門窗固定在合页上,必需包管上、下两個滚動部門在统一轴線上。

安装門窗扇時,扇與扇,扇與框之間要留得當的裂缝,一般环境下留裂缝限值≤2毫米。

铝合金推拉門、窗扇安装,将配好的門、窗扇份内扇、外扇,先将内扇插入上滑的内槽口讓其天然下降于對應的滑道内,然後用一样的法子安装外扇。

門窗扇與框搭接量:

推拉門、窗扇上口與框搭接量為8毫米,下口與框搭接量為6毫米。

平開門、窗扇與框搭接量≥7毫米。

上口安装防脱块,下口螺丝固定的部位,利用玻璃胶密封,安装档锁块。

門窗開启封闭推拉機動,封闭周密。

执手一般安装在窗扇中心并请求安装安稳,間隔地面一般约1.5米处,同拼樘的执手位置凹凸差≤1毫米。在封闭時不得碰撞外框。锁具安装准确開启封闭機動。利用手感好,推拉顺畅,恬静為好。
頁: [1]